接地体采用搭接焊接时,应遵循以下要求:

1. 搭接长度 :

扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。

圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。

圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。

2. 焊接要求 :

焊接应采用搭接焊,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施。

当接地极为铜材和钢材组成,且铜与铜或铜与钢材连接采用热剂焊时,接头应无贯穿性的气孔且表面平滑。

3. 其他注意事项 :

连接前应清除连接部位的氧化物。

扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,应紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。

双面焊接的搭接长度较单面焊接短,传力途径沿钢筋轴线,强度和耐受度都好于单面焊接。

以上要求是为了确保接地系统的有效性和安全性,请按照相关规范和标准进行施工